Отчет и ВКТ-7 - почему не отображаются показания?

Привет, коллеги. Есть ВКТ-7. Используется только один тепловой ввод ТВ1. Учет теплоснабжения. Создал объект. Создал точку учета-теплоснабжение.
Магистрали подающая, обратная. Ячейку Qо привязал к теплоснабжению. Отчет получается по точке учета без показаний счетчиков. Что еще нужно настроить?
Теплоснабжение.pdf (98.8 KB)

В таблице показаний за данный период значения присутствуют по данной точке учета?

Суточные показания есть.

С интеграторами в ВКТ-7 не всё так просто. У нас в блоге есть статьи, в которых описано каким образом прибор сохраняет интеграторы и как их считывает ЛЭРС УЧЁТ.
http://blog.lers.ru/2012/04/7.html
http://blog.lers.ru/2013/03/7-2.html

И про то как выводит отчёты VKT7Easy2
http://blog.lers.ru/2013/01/vkt7easy2.html

До выхода 3.08 для ВКТ-7 в параметрах опроса нужно выбирать месячные и текущие данные, чтобы считывались месячные и текущие интеграторы (суточного архива интеграторов в ВКТ-7 нет).

Текущие интеграторы хранят значения, зафиксированные на начало часа, поэтому если вы настроите автоопрос с 00:00 по 01:00, то в текущих интеграторах будут значения на 00 часов, т.е. на начало суток. Таким образом, система сможет формировать “суточный” архив интеграторов.

Евгений, расскажите, пожалуйста, что именно изменится в 3.08 по этому вопросу?

  • формирование часовых/суточных/месячных архивов по текущим значениям

Речь об этом?

Да, об этом.

Система будет рассчитывать недостающие архивные записи, соответственно их можно будет просматривать в таблицах/графиках/отчетах. Рассчитанные данные будут маркироваться/выделяться (сейчас это есть только частично), также будет возможность отключить использование рассчитанных записей.

Помимо рассчитанных записей вводится понятие “Неполные данные”. Например, когда суточные данные были рассчитаны по часовым записям, но при этом в базе есть только часть часовых записей за эти сутки. Аналогично - при расчете месячного потребления могут быть не все суточные записи.

Поставил галки где рекомендовали. Опрос установил для ВКТ с 00:00 по 01:00. Итоговые значения появились. Статьи прочитал.
Спасибо всем.