Прикладываю файл, показывающий в каком виде нам необходимо сдавать отчёты в ресурсоснабжающую организацию.
Вопрос: Как сделать вычисляемые поля теплоты (Qпр.от, Qпр.гвс, Qгвс тхв, Qобщ.расч) чтобы они считались для каждого дня, потом необходимые суммы этих значений выводили внизу таблицы ? Советская 2152 - Тепло отчёт21.12.13-20.01.14.xlsx (37 KB)
Извините за задержку с ответом.
Описание создания и использования вычисляемых полей можно посмотреть здесь.
Вы прислали сформированный отчет, в котором поля Qпр.от, Qпр.гвс, Qгвс тхв, Qобщ.расч заполнены на каждый день. Как были заполнены эти колонки?
По каким формулам вы хотите вычислять эти значения?
Эти колонки рассчитываются из известных значений, взятых с прибора учета.
Формулы для вычисления значений:
Qпр.от(Тепло с прибора только на отопление) = Qпр(Тепло с прибора) - dM * T2 / 1000
Qпр.гвс(Тепло с прибора только на горячую воду) = dM * T2 / 1000
Qгвс тхв(Тепло на горячую воду, с учётом температуры воды подпитки Тхв) = dM * (T2 - Тхв) / 1000
Qобщ.расч(Тепло общее расчетное) = Qпр.от + Qгвс тхв
В приложении форма необходимого отчета. И ещё. Разница объёмов V3 должна считаться не разницей V1 и V2 с прибора учёта, а по формуле dM*V1/M1 . Считается так же построчно. Заранее спасибо. Форма отчета 28.03.2014.rar (9.1 KB)