Здравствуйте!
В качестве круглосуточного мониторинга утечек использую контроль выхода за рабочий режим по (дельта М и дельта V). Возникает лишь одна большая проблема: эти параметры можно выставить от нуля до нужного значения. НО т.к. у нас в городе в тепловычислителях запрещают настраивать баланс масс, дельта при отсутствии водоразбора может быть -0,02, что уже не входит в допустимый предел и провоцирует ложную нештатку.
Не могли бы вы сделать возможным указывать отрицательные значения допустимых рабочих диапазонов? Хотя бы для параметров дельта М и V?
Поддерживаю просьбу по отрицательной дельте… а то приходится диагностику отключать, что не совсем верно.
Уважаемые разработчики, скажите пожалуйста, будет ли реализован данный момент в программном комплексе?
Предложение принято, но версия для его реализации пока еще не определена.
Данный функционал реализован в версии R22, бета-версия которой будет доступна завтра.