Отсутствие данных в СПТ961.2

Здравствуйте!

Выявились пробелы в считывании архивов с СПТ961.2. Текущие значения сохраняются в базу все и в полном объеме, а вот архивы - то считываются, то нет:
#_cons table.JPG
#_data map.JPG
#_protocol.xls (29.5 KB)
Если вручную опросить прибор, сняв галочку “Только недостающие данные”, то все архивы успешно считываются:
#_data map2.JPG

Система запрашивает данные на метку времени, которой ещё нет в приборе. По часам прибора 7:59, запрашиваются данные на 7 часов, которых ещё нет. Эта ошибка была исправлена в версии 3.07 R10.26 (сборка 31043) от 16.12.2014.

Обновите ЛЭРС УЧЁТ, после этого проблема возникать перестанет.

Спасибо.

Установил R10.27. Проблема не решилась. Данных нет. Помогите, пожалуйста, разобраться.
#pns10.JPG

Приложите журнал опроса.

Пожалуйста:
###J1.xls (32.5 KB)
###J2.xls (33 KB)

Спасибо за сообщение об ошибке. Для СПТ961 не производилась проверка, что данные за интервал опроса уже сохранены в приборе.

Ошибка будет исправлена в сегодняшнем обновлении системы.