Отсутствуют значения Массы газа при опросе СПГ761.2

Уважаемые разработчики, сделайте, пожалуйста, чтобы ЛЭРС при опросе СПГ761.2 получал архивные значения Массы газа.

У нас сейчас нет возможности сохранить этот параметр. Обычно для газа гораздо важнее объём и приведённый объём и все счётчики, с которыми мы имели дело ранее, архивировали только его.

Скажите, в прологе этот параметр отображается?

Масса газа - не менее важный параметр. Нам она нужна для отчетности.
В Прологе она отображается. В самом вычислителе имеются часовые, суточные и месячные архивы значений массы газа.
масса.png

Спасибо за информацию. Поставили решение этого вопроса в план работ на версию 3.07 R18.

Спасибо! Ждем обновление.

Добрый день!
В описании обновлений до версии ЛЭРС УЧЕТ 3.07 R18.04.31821 не нашел решение данного вопроса. Скажите, вошло ли оно в эту или в раннюю версию обновлений?

Мы не успели добавить поддержку чтения данного параметра для СПГ761.2, поскольку это требует изменения архитектуры БД ЛЭРС УЧЕТ. Реализация перенесена на версию R19.

Версия R19 уже вышла. Включено ли в него решение данного вопроса?

Нет, к сожалению в R19 данное исправление не попало, т.к еще ведутся. Перенесли реализацию на R20.

Спасибо, что занимаетесь данным вопросом. Ожидаем скорейшего решения.

ЛЭРС обновили до R20.02, но Масса газа по прежнему не считывается. В свойствах точки учета галочка “Масса” установлена.
Масса газа.png
Масса газа2.png

А когда вы обновились? Попробуйте переопросить данные ручным опросом за предыдущий период со снятой галочкой “только недостающие значения”.

На R20.02 обновил 8.12.16 г. Пробовал “Ручным опросом” опрашивать прибор за разный интервал времени со снятой галочкой “только недостающие данные”. Результата нет.
Сегодня обновил до версии R20.03 на всякий случай. Ни чего не изменилось.

У нас небыло приборов, с которых неудавалось бы считать показания массы газа. Пожалуйста предоставьте доступ к вашему прибору. Мы попробуем опросить его самостоятельно.

Доступ к прибору был предоставлен в этой теме http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=8&t=3876&p=30531#p30531 и до сих пор открыт. Данные по подключению отправлял по почте.

Спасибо за обращение. Мы нашли причину ошибки. Она будет исправлена в следующей версии R20.05.

После обновления на R20.05 стали считываться суточные и часовые значения массы газа. Реализуйте еще, пожалуйста, чтение текущих значений массы.

Мы добавим чтение текущих значений массы в версии R20.06.

Обновление доступно для скачивания.

Обновил. При автоопросе текущие показания массы газа считываются. Спасибо, за ваши старания!