Отсутсвуют показания ГВС

Добрый день, порылся на форуме, к сожалению не нашел ответ, может плохо искал. Не судите строго. Существует тепловычислитель вкт-7, в нем используется одна теплосистема (ТВ-1) в которую входит и учет системы гвс( М3 и t3), при формировании данных о теплопотреблении в таблице отсутствует все показания по трубе гвс. Где поискать в настройках, я так понимаю в “Точки учета”?
Когда обратился к справке в ней указано, что систему теплоснабжения можно выбрать закрытая или открытая. Может в этом проблема. В моем случае этого выбора нет.
С уважением, Сергей.
П.С. Первый день использования программы :ny_tik:


Для того, чтобы считать эти показания, в объект учёта нужно добавить ещё одну точку учёта. Система должна быть “ГВС”, схема “Однотрубная”. В настройках устройства укажите тот же вычислитель, что и в первой, и привяжите подающую магистраль к третьему трубопроводу устройства.

После опроса даныне ГВС появятся в этой точке учёта.

Спасибо. Разобрался.