Перестал опрашиваться МКТС после обновления ЛЭРС

Добрый день! Перестал опрашиваться МКТС после обновления ЛЭРС. Просьба подсказать причину и как устранить ошибку. Журнал опроса и дамп обмена во вложении.
dump.1.2016-02-08 МКТС.txt (1.19 MB)
Журнал опроса МКТС.xls (97.5 KB)

Опрашивается ли устройство штатным ПО?

Присоединяюсь к вопросу. Удаётся ли опросить его заводским ПО? Последние правки МКТС относятся к октябрю 2015г. В дампе так же не видно никаких нарушений протокола обмена. Исправный прибор должен отвечать на эти посылки.

Штатным ПО опрашивается

Покажите все настройки которые вы делаете в заводском ПО и в ЛЭРС УЧЁТ.

Проблема в модеме была. После перезагрузки начал читать МКТС, хотя остальные приборы читал (ВКТ7, СПТ, и др).