Перестали опрашиваться контролеры Пульсар 2 GPRS

Сразу после обновления с 3.07 R23.07 (сборка 32343) до 3.07 R23.10 (сборка 32350) перестали опрашиваться указанные приборы. Обновление было вечером 30/10.
09-11-2017 13-17-54.png
В системе 5 таких приборов в разных местах и никак с друг другом не связанных, никаких иных общих событий, кроме обновления, в период с 30 по 31 октября не происходило
09-11-2017 13-18-52.png
Прикладываю дамп обмена после обновления.

Вот журнал обмена до обновления.
до.png
И журнал после обновления
после.png
dump.ПОРТ_ПУЛЬСАР(2).2017-11-08.log.gz (252 Bytes)

Исправление ошибки войдет в обновление R23.12.
После установки обновления считайте данные с прибора и сообщите результат.

А какой срок появления 23.12?

Мы планируем опубликовать обновление сегодня, либо завтра.

Обновление R23.12 доступно для загрузки.

После обновления ошибка исчезла. Спасибо