Поддержка счетчика-регистратора "Импульс"

Здравствуйте!

Просим Вас начать работу с прибором “Импульс”.

Необходимая информация по Автономному счетчику-регистратору “Импульс”:

  1. Адрес веб-сайта производителя
    http://skipa.ru/
  2. Наименование модели устройства
    Автономный счетчик-регистратор (АСР) «Импульс»
  3. Руководство по эксплуатации во вложении
    Impuls-GSM-avt.-pit.-rukovodstvo-po-ekspluatatsii-1.7.pdf (890 KB)

На сайте действует правило один вопрос, одна тема. В этой теме будет учитываться только поддержка счетчика-регистратора “Импульс”. Для “Пульсар-GPRS” необходимо создать отдельную тему. Кроме того, вам необходимо оформить тему согласно правилам Условия и правила оформления заявок.

  1. Адрес веб-сайта производителя
    http://skipa.ru/
  2. Наименование модели устройства
    Автономный счетчик-регистратор (АСР) «Импульс»
  3. Руководство по эксплуатации во вложении
  4. Удаленный доступ к устройству через GSM посредством CSD
  5. Номер 89138473912

Пункт 4: Описание протокола обмена с устройством. На сайте производителя описания протокола обмена с устройством мы не нашли, он у вас есть? Если да, то выложите его на форуме или отошлите нам на support@lers.ru, если вы не хотите, что бы он был доступен другим участникам форума.
Еще требуется штатный конфигуратор, для сверки данных, которые мы будем считывать через драйвер.

Если протокол или конфигуратор у вас отсутствуют, мы сделаем запрос производителю.

Конфигуратор во вложении. Информация о протоколе у нас отсутствует
SetupConfigImpulseGSMv252.rar (1.8 MB)
Инсталятор Конфигуратор 2.4.2.7z (4.26 MB)

Мы запросили у производителя протокол обмена с устройством.

Мы получили протокол обмена от производителя. При проверке доступа у нас возникла проблема. Штатному конфигуратору удается дозвониться до устройства, однако конфигуратор не получает ответа на команды, возникает ошибка CAUSE:8:16.
Трассировка порта:

-> AT
<- OK
-> ATD 89138473912
<- CONNECT 9600/RLP
-> SK+R1
-> +
-> +
-> +
<- OK
-> ATH
<- +CAUSE: 8:16
OK

Номер сим-карты в приборе: +79138473917

Во вложениях конфигуратор и скриншоты
Скриншоты.rar (219 KB)
v2.4.2.rar (372 KB)

Настроили прибор по скриншотам. Подключение установить так и не удалось.
Трассировка порта:

-> AT
<- OK
-> ATD 89138473917
<- +CAUSE: 8:31 
NO CARRIER

Из трассировки видно что изменилась ошибка.

Мы проверили доступ повторно и повторилась ошибка, которую я описал в предыдущем сообщении.

Сегодня наш сотрудник позвонит вам по данному вопросу. Дело в том, что для одновременно с нажатием кнопки “Соединиться” в программе Конфигуратор необходимо прислонить магнит к прибору.

Звонка от вашего сотрудника не было.