Проблема с подключением ВКТ-5 к РС. ЛЭРС учет напрочь отказывается видеть прибор. Что не так подскажите? Сетевой адрес и заводской номер точно совпадают
Получается ли связать прибор с помощью VKT5Easy ? Если нет, начинаем искать проблему в распайке COM, в драйверах адаптера ORIENT USS-101 USB2.0,в настройке COM, в настройке ВКТ-5.
VKT5Easy подключается без проблем.
Какую именно ошибку выдает ЛЭРС?
Ошибка при обмене данными с устройством. Ошибка отправки данных в порт COM7. Ошибка записи данных в порт. При работе через виртуальный COM-порт ошибка может быть вызвана задержками в канале связи или отключением оборудования, реализующего виртуальный COM-порт
Какой тип управления потоком выбран в настройках подключения точки учёта?
Если управление потоком отключено, попробуйте выбрать “Аппаратное”.
В ЛЭРС при выборе прибора только “Аппаратное” и ставится.
Попробуйте задать задержку ответа от 250 до 1000 ( с шагом 250).
Проверите скорость порта в настройках точки учета в ЛЭРС, должно соответствует скорости интерфейса установленной в приборе.
Наоборот нужно отключить аппаратное управление потоком, но ЛЭРС не позволяет это сделать.
Посмотрел параметры подключения СОМ ЛЭРС и VKT5Easy, результат
Протокол обмена с ВКТ-5 требует установки контроля потока. Вот цитата из него:
При работе по RS-232 используется управление потоком.
Поэтому, с компьютера должен быть установлен RTS=1.
Возможно, применяемый адаптер либо не может работать с контролем потока, либо контроль потока отключен в параметрах адаптера. Настройки способа контроля потока в ВКТ-5 нет. Почему Vkt5Easy2 работает без контроля потока - неизвестно.
В следующем обновлении системы мы добавим возможность убрать управление потоком для прямых подключений ВКТ-5.
Установил последнее обновление, аппаратное управление потоком отключено, при опросе выдаётся всё время ошибка “Неверная длина ответа: получено 1 байт, ожидалось не менее 3 байт” . В чём теперь проблема?
Откройте окно параметров устройства и увеличьте значение “Задержка ответа” на 3000 - 5000 мс. Опрашивается ли прибор после этого?
Устанавливал значение на “Задержка ответа” - 3500, 5000. Ошибка так и продолжается.
Какая у Вас версия ПО прибора? Ее можно посмотреть в меню “Контроль”.
Я встречал ВКТ-5 с серийным номером из первой сотни и версией ПО то ли 1, то ли 2 - дамп обмена с ним не соответствовал описанию протокола обмена, при этом в Vkt5Easy2 все читалось.
Попробуйте снять дампы обмена через Vkt5Easy2 и ЛЭРС УЧЕТ при помощи программы Serial Port Monitor.