Получение интеграторов дельта Q с ТСРВ-026

Впервые встретил ТСРВ-026, по аналогии с 026М попытался получить интегратор по потреблению количества теплоты. И не получилось. Смог получить интеграторы на момент чтения по Q1 и Q2, а по дельта Q только значения потребления за интервалы времени (час, сутки, …). Есть ли все таки возможность для ТСРВ-026 получить значения интеграторов по дельта Q?

В данный момент с ТСРВ-026 считываются только текущие интеграторы тепла по каждому каналу.
Мы можем добавить ячейки для Общего тепла абонента и тепла, которое было потреблено с водоразбором.

Для этого нам потребуется доступ к прибору, чтобы мы могли проверить чтение.

Я организую, чтобы на Ваш сервер “стучался” IRZ ATM2. Устроит? Пишите куда.

Прошло 5 дней. Я все еще жду реквизитов для настройка контролера. :-):

Извините за задержку с ответом.

Настройке модем на подключение к адресу 85.15.66.41:2073

Сообщите IMEI модема, который будет к нам подключаться.

Тип прибора ТСРВ-026 №902719
адрес: 1
На приборе данные есть по 1-ой магистрали.
IMEI модема: 356495045917160

Подтвердите, что модем видите.

Добавили чтение, но проверить не можем - модем не подключается на наш порт.

Переподключил модем. Проверил как ведет себя модем на совершенно другом сервере, если его не ждут. Просто пытается подключиться с периодом 1 раз в 2-6 мин. Так что сейчас должно работать.

До этого деньги на счете закончились.

IRZ ATM2 не имеет настройки периода переподключения, поэтому период зависит от него.

Мне важен Ваш ответ о работоспособности о подключении и оборудовании. Прошло уже 11 дней

Модем подключился, чтение данных проверено. Войдёт в обновление R15.