Из журнала опроса видно, что у вас не происходит чтение суточных архивов.
5436 Соединение установлено на скорости 96
2016-03-17 03:08:53.887 I:5436 Интервал опроса текущих значений: 10 сек.
2016-03-17 03:08:53.887 I:5436 ----------- ТСШ-1М-02, #1846, сетевой адрес: -----------
2016-03-17 03:08:53.887 I:5436 Чтение конфигурации устройства
2016-03-17 03:08:56.430 I:5436 Дата и время по часам устройства: 17.03.2016 04:52:00
2016-03-17 03:08:56.430 I:5436 Часы устройства идут впереди системных на 01:43:03 (в формате чч:мм:сс)
2016-03-17 03:08:58.973 I:5436 ТСШ-1М-02: Приравниватель: выключен.
2016-03-17 03:08:58.973 I:5436 ТСШ-1М-02: Расчет энергии: ГДж.
2016-03-17 03:08:58.973 I:5436 ТСШ-1М-02: Измерение воды: тонны.
2016-03-17 03:08:58.973 I:5436 ТСШ-1М-02: Давление теплоносителя: используется предустановленное значение.
2016-03-17 03:08:58.973 I:5436 Чтение СУТОЧНОГО архива
2016-03-17 03:08:58.973 I:5436 Пропускаем чтение архивных данных - данные не запрашивались
2016-03-17 03:08:58.973 I:5436 Чтение суточного архива завершено
2016-03-17 03:08:58.973 I:5436 Чтение ЧАСОВОГО архива
2016-03-17 03:08:58.973 I:5436 Чтение данных за интервал 16.03.2016 03:00:00 - 17.03.2016 02:00:00
Поскольку в суточных архивах содержатся интеграторы и они не читаются, то и потребление у вас не рассчитывается. Среднесуточные температуры рассчитываются отдельно по часовых архивам.
Покажите журналы службы опроса за предыдущие дни.
Часовые архивы можно не рассчитывать. Суточные можно рассчитывать по часовым или по интеграторам, тут как вам удобно. В интеграторах можно поставить галочку рассчитывать по потреблению, что бы считались часовые интеграторы.
Обновление, в котором исправлена данная ошибка, будет опубликовано завтра.
После установки обновления, вам необходимо будет удалить данные с устройства за последние сутки.