Про диагностику констант

Возможно ли исключить из диагностики констант диагностику М1 для систем ХВС при отсутствии датчика температуры?

А в чём смысл такой диагностики? Если объёмы не константные, то и массы должны изменяться.

У холодной воды при отсутствии датчика температуры нет масс. Соответственно постоянно висит сообщение, что М1 константа:0. А объемы при этом меняются, как надо

Уточнение: ЛЭРС сам досчитывает массу в большинстве случаев. Там такой проблемы нет. Но есть приборы (например ТВ7), в которых ЛЭРС не может досчитать массу (видимо особенность этих приборов, что они в М1 выдают нулевое значение, а не отсутствие данных), поэтому на таких точках висят нештатки.

Предложение принято, доработку сделаем в R20.