Проблема опроса прибора Магика ED607088

Проблемма опроса прибора Магика ED607088 подскажите пожалуйста.
ED607088.txt (1.21 KB)
ED607088.jpg

Родной Магической программой качается. Может Вам саму программу отправить из нее протоколы может сдерните как нибудь а то получается некоторые приборы качаются Магической программой а Лерсом нет и получается производителю ничего не предъявишь потому что их программа работает почему то?

В вашем случае поможет только установка адаптера протокола GT232/232 между модемом и теплосчетчиком, в настройках устройства при выборе протокола необходимо установить “Шлюз RS232-RS232” вместо “Д2”.
В теплосчетчиках МАГИКА до 2008г. (может ошибаюсь с датой) протокол обмена используется собственный, и увы производителем не раскрывается.