Проблема с опросом. Магика серия Е-xxxxxx 2013 года выпуска.

Здравствуйте.

Проблема в различиях полученных данных при опросе штатной программой и ЛЭРС учет.
Магика 146 Лэрс.jpg
Магика 146.jpg

Привязку ячейки в настройках точки учета, закладка “Устройство” измеряемый параметр “?Q - Теплопотребление” напротив в ячейка выбрать “Полное тепло”, сделали?

Тут я вижу проблему в том что “Время наработки” неправильно записывается, и не рассчитывается разбор воды.

Там есть только такие параметры.
параметры.jpg

E1423-4

Этот вычислитель у вас подключен случаем не на ГВС (сконфигурирован на 1 датчик расхода?)? Вижу только параметры М1 и V1 в программе от магики. Точка создана как Теплоснабжение.

Если вычислитель предназначен для учета ГВС с одной трубой необходимо изменить в настройках точки учета систему с “Теплоснабжения” на “ГВС” - схема “Однотрубная” и произвести чтение архивов со снятой галочкой “Только недостающие данные”.

Магика настроена так:
Если T1>T2 то он записывает в ячейку энергия 1(тепло);
Если T1<T2 то он записывает в ячейку энергия 2(холод).
Датчик расхода один.

Это уже получается система учета тепла / холода в приточной вентиляции оснащенной калорифером? Скорей всего данный вид учета пока еще не добавлен в ЛЭРС, дождемся ответа от разработчиков.

alexsandr, если различие касается времени наработки, то эта ошибка уже была исправлена в обновлении 3.07 R9.13. Эта проблема уже обсуждалась на форуме.

Для исправления установите последнее обновление и опросите объект заново, сняв флажок “Только недостающие данные”.

Различие касается тепла Гкал(вообще это не тепло, а холод в данный период времени)

Зимой отопление, летом охлаждение.

Можно вот про эту настройку подробнее? У Магики каким-то образом можно настроить какие параметры сохранять? Дело в том, что в имеющемся у нас протоколе обмена нет ячейки “энергия 2”. Для каждой из трёх систем учёта описана только одна ячейка с тепловой энергией, а не две.

И в имеющемся у нас РЭ v3.02 от 2014г. в описании вашего типа системы указаны следующие архивируемые параметры:

E, V1, M1, t1, t2, Px

То есть, описана только одна ячейка для тепловой энергии. Она в вашем случае считывается, но её значение равно нулю. Где в РЭ можно увидеть информацию о второй ячейке? Мы не можем её найти.

Скорее всего так
Если T1>T2 то он записывает в систему 1 энергия 1 (тепло)
Если T1<T2 то он записывает в систему 2 энергия 1 (холод)

Вы можете указать, где в РЭ описано, как настроить вычислитель МАГИКА, чтобы значение энергии писалось в разные системы в зависимости от значений температур?