Столкнулся со странной проблемой при опросе оборудования на нескольких точках учета. Конфигурация следующая:
К одному порту (преобразователь интерфейсов RS-485) подключено два Modbus устройства.
Опрос ведется через универсальный Modbus драйвер (ModbusRTU).
Суть проблемы:
В некоторых сеансах связи (случайным образом, закономерность не выявлена) при опросе устройств в ответе приходит не реальный параметр с датчика, а значение, равное его Slave ID.
Судя по всему такие данные прислал прибор учета. Вы можете прислать журнал опроса, при котором возникла описываемая ситуация и дамп обмена к нему, чтобы мы проверили упомянутую версию.
Мы проанализировали присланные журналы и дампы. Предположения подтвердились. На запросы всех трех приборов отвечает только первый из них с сетевым адресом 31. Выясните по какой причине данный прибор реагирует на чужие запросы и устраните причины его такого поведения.