Проблема с расчётным часом ТЭКОН-17

Здравствуйте.
ТЭКОН-17 установлен в узле учёта газа. При считывании данных
в программе ЛЭРС-Учёт в журнале опроса появляется
сообщение, что расчётный час в свойствах точки учёта не
совпадает с расчётным часом, заданным в ТЭКОНе.
При этом указывается, что расчётный час в ТЭКОНе - 18,
хотя точно известно, что задан расчётный час 12.
Соответственно неправильно рассчитывает суточные данные,
приходится пересчитывать по часовым архивам. Если
выставить часовой пояс UTC (сейчас указан Екатеринбург,
+6 часов), то данные не считываются (пишет, что слишком большая
разница системного времени и времени в контроллере).
Что с эти можно сделать?
Журнал опроса прилагается.
Журнал опроса.xls (144 KB)

Скорее всего проблема с чтением отчётного часа в том, что в приборе он хранится закодированным в формат BCD, хотя в документации об этом информации нет.
Можете показать скриншот программы “Телепорт”, где будет видно считанный от прибора отчётный час? Нам нужно убедиться, что день и час действительно кодированы в BCD.

Не совсем понятно насчёт неправильного расчёта. Информация о несовпадении считанного и настроенного отчётного часа является просто справочным предупреждением. При группировке и расчёте суточных значений будет использоваться тот час, который вы указали в настройках точки учёта. Считанный от ТЭКОНа расчётный час используется только для вывода предупреждения.

Если в точке учёта задать час 12, то данные отображаются нормально?

Другой часовой пояс указывать не нужно, этот параметр предназначен для решения несколько других задач.

В том то и дело, что в точке учёта задан час 12, а в таблице потребления суточные данные
рассчитываются исходя из расчётного часа 18 (это видно, если включить одновременное
отображение суточных и часовых данных).
Скриншот из программы “Телепорт” пока предоставить
не могу, нужен непосредственный доступ к прибору. Постараюсь чуть позже до него добраться
и сделать.

Судя по всему после изменения расчётного часа нужно выйти из программы и снова зайти в неё.
После этого данные стали рассчитываться исходя из расчётного часа 12. До этого пробовал
нажимать “обновить данные” - никакого изменения не было.