Проблема в конечных интеграторов серии ED

Добрый день! Установили шлюзRS-232 на прибор ED701012, конечные интеграторы времени, выдают не понятные результаты.
ТОО 4 - ТОО БиАна и К  с 01.03.15 по 31.03.15, Суточные.jpg
Таблица потребления.jpg
Таблица интеграторов.jpg

Проверил, скорей всего проблема относится ко всем счетчикам МАГИКА подключенным через адаптер протокола RS232. Проблема замечена после перехода на версию 3.07 R12 BETA (сборка 31202) от 03.04.2015 14:37:42, до нее была установлена версия 3.07 R11.02 (сборка 31107) от 29.01.2015 14:10:19 - на этой версии такой проблемы не наблюдалось.

Проблема с адаптером протокола RS232 не относится к ошибке Маруси. В версии R12 BETA действительно время наработки сохранялось некорректно. Это было исправлено в релиз-версии.

Здесь проблема другая, поскольку неверные интеграторы идут начиная с 1го марта. Возможно и раньше, просто не видно на скриншоте.

Мы выяснили у техподдержки “Магики”, что некоторые старые версии прошивки приборов не могут работать через шлюз. На форуме есть тема с обсуждением:
http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=17&t=2111

Пожалуйста, приложите отчёт заводской программы. Надо проверить какие интеграторы отображаются в ней.

Тогда как объяснить это? Обновлялся в тот же день как выходили обновления с 7 апреля.

Спасибо за обращение. Действительно, теперь стало понятно понятно. Мы пытались в драйвере шлюза привести обработку данных к единому виду, но упустили, что шлюз передаёт все параметры старшим байтом вперёд, а время наработки почему-то младшим байтом вперёд. В следующем обновлении поправим.

В той теме, обсуждался прибор серии EB, а тут ED все поновее будет. И еще до какого-то обновления и EB снимались без проблем, а вот потом стали интеграторы плясать. Приложить отчет с родной программы не могу, так как из-за шлюза он перестал там сниматься.