Проблемы с Эльфом

Добрый день, проблема такова, раньше чтение архивных записей Эльф производилась нормально быстро подключался к прибору и быстро завершал соединение с удаленной стороной, связь с прибором по GSM соединении.
После обновлении программы ЛЭРС учет и начало отопительного сезона возникла не очень приятная такая ситуация.
При опросе приборов Эльф, задержка при поиске архивной записи, завершение опроса прибора стало длиннее!
dump.CINTERION_52.2013-09-18.log (175 KB)

Описанная вами задержка вызвана новым алгоритмом позиционирования (поиска записи) в архиве. Раньше чтение выполнялось от текущей даты в прошлое, при чтении больших периодов данных (например, часовой архив за месяц) просто не успевало завершиться и в следующем чтении начиналось с начала. Новый алгоритм сначала ищет в архиве запись начальную запись и затем начитывает архив от нее в текущей дате. Это позволяет дочитать архив при обрыве соединения.

Мы доработаем алгоритм позиционирования в обновлении 3.06, чтобы свести задержку к минимуму при автоопросе (когда идет постоянное дочитывание небольшого количества записей).

Здравствуйте, подскажите дату выхода доработки для эльфа!

2-3 октября.