Пропали данные из таблицы потребления после настройки вида отображаемого давления

Здравствуйте
После того, как пользователь поставил в свойстве точки учета - Расчет и хранение параметр Отображаемое давление - Такое же, как измеряемое, пропали данные в таблице потребления по температуре и расходу, а в Р1 и Р2 стали подставляться подстановочные значения. Возврат настроек точки учета в исходный вид не привели к успеху.
Пробовал переопросить прибор, убрав галочку “Только недостающие значения”, ничего не изменилось.
Подскажите, как вернуть значения в таблицу потребления? В мануале не нашел, может быть был невнимателен.
Скриншоты прилагаю.


Попробуйте удалить данные вручную из точки учета за какой то период и опросить их заново.

Удалил суточные данные за декабрь 2018 - считал заново, ничего не изменилось

Покажите скриншот вкладки “Устройство” свойств точки учета, скриншот таблицы с данных которой вы приложили ранее, на котором настройку привязки каналов и ячеек полностью.

Также приложите скриншот с результатами опроса этого же прибора в заводской программе за тот же период и по тем же данным, что и на представленном скриншоте таблицы с данными.

Запрошенные скриншоты прилагаю
давление3.png
давление4.png
давление5.png
давление6.png

Судя по вашим скриншотам, точка учета привязана к 3 и 4 магистрали, в то время как в заводской программе вы почему то показываете данные по 1 и частично по второй магистрали. Покажите данные по 3 и 4 магистрали за тот же период и по тем же данным, что и на представленном скриншоте таблицы с данными

Извиняюсь, был невнимателен.
Архивы в приборе по 3 и 4 магистрали отсутствуют.
Тему можно закрыть.