На картинке сеть приборов, на связь выведена 27/09, через 1 ЛЭРС LitePro.
Первый запрос 28/07 должен считать суточные значения за 27/09. Но индикаторы наличия данных показывают, что суточные данные появились не по всем точкам. В выделенных точках суточные данные в режиме автоопроса не появились. В результате ручного опроса счетчика 25508254 суточные данные по этому счетчику появились. Режим запроса простой - дочтение “только недостающих данных”
Анализ сеансов опроса показал, что во время 1-ого запроса 28/09 произошел сбой, сеанс в 13:28
И этот на счетчике 21692835, последнем счетчике по порядку опроса, у которого есть суточные значения. Журнал сбойного запроса прикладываю (Журнал опроса 1 запроса.xls)
Во время следующего запроса ЛЭРС уже не интересовал суточный архив счетчиков 225508254, 21699861 и 21695063. Это видно по журналу второго 28/09 сеанса опроса сети счетчиков, в 13:37, во вложении файл “Журнал опроса 2 запроса.xls”. Журнал ручного опроса счетчика 225508254 прикладываю в следующем сообщении.
Журнал опроса 2 запроса.xls (177 KB)
Журнал опроса 1 запроса.xls (68.5 KB)
Журнал ручного опроса счетчика 225508254 - “Журнал ручного опроса.xls”
Журнал ручного опроса.xls (17.5 KB)
Причем у последнего счетчика в списке опроса (28779893) ЛЭРС запросил суточные записи во время второго 28/09 сеанса. Это видно по журналу.
Версия ЛЭРСа 27.05
Спасибо за обращение! Мы попытаемся воспроизвести ситуацию у себя.
Приложите, пожалуйста, дампы обмена, относящиеся к ранее приложенным журналам опроса.
Вот два дампа упоминающихся в 3 журналах выше.
dump.ЛЭРС_LitePro(1).2018-09-28.log.gz (24.7 KB)
dump.ЛЭРС_LitePro(0).2018-09-28.log.gz (25.4 KB)
Нам не удалось воспроизвести ситуацию на присланных вами дампах. Также мы пытались воспроизвести ее создав искусственно последовательность событий, отраженную в присланных вами журналах. В обоих случаях в повторном сеансе опроса суточные данные запрашивались при их отсутствии.
Покажите сеансы опроса по точке учета, к которой привязан прибор 225508254, за весь день 28.09.2018. Также приложите системный журнал за этот же день.
Подскажите, еще повторялась ли у вас данная ошибка впоследствии?
Нет. Т.к. проблема проявилась при первом чтении данных с приборов, и при этом произошли ошибки связи. А сейчас получаем короткие приращения очень часто.
Нам так и неудалось воспроизвести данную ошибку. Мы проанализируем работу программы. Если появится какая либо информация, обязательно сообщим.