ПСЧ 3 ТМ 05 не читается

здравствуйте!
не получается достучаться до счетчика ПСЧ 3 ТМ 05, подключенного к модему IRZ ATM02 485.
родным конфигуратором через IRZ Collector счетчик читается без проблем.
обращаю внимание, что в настройках опроса можно ввести пароль только из пяти символов, однако в руководстве написано, что заводской пароль шесть нулей.
dump.GPRS(626).2015-11-03.log (55.7 KB)
Журнал опроса.xls (38.5 KB)
в руководстве.png
в лэрсе.png

Удаётся ли опросить счётчик через ЛЭРС УЧЁТ и iRZ Collector по прямому каналу связи?

родным конфигуратором через IRZ Collector читаем счетчик без проблем

Интересует опрос не родным конфигуратором, в а ЛЭРС УЧЁТ именно по тому же каналу связи (iRZ Collector), что и родным конфигуратором.

Это проблема в описании моделей электросчетчиков ПСЧ в ЛЭРС УЧЕТ. Суть проблемы в том, что ПСЧ-3ТМ отличается от других моделей ПСЧ-3** и по своей структуре и протоколу обмена относится к семейству моделей ПСЧ-4ТМ. Мы добавим отдельное описание для ПСЧ-3ТМ в следующем обновлении, пока для обхода проблемы, используйте для опроса модель ПСЧ-4ТМ.

спасибо, будем ждать

В R15 появится описание модели ПСЧ-3ТМ.