ПСЧ 3 ТМ 05 отсутствуют показания на полночь

Добрый день!
Со счетчика не читаются суточные интеграторы на полночь.
Это недоработка драйвера или ограничения счетчика?
журнал.xls (21.5 KB)
dump.GPRS(502).2016-01-26.log (163 KB)
1.png

У ПСЧ-3ТМ есть только текущие значения интеграторов и месячный архив. На начало суток он данные не хранит.

а при выгрузке сводного отчета, будут использоваться показания, которые ближе к полуночи крайних отчетных дней?

Да. Вы так же можете настроить интерполяцию или расчёт по потреблению из месячных интеграторов.

включили интерполяцию