Пульсар GPRS 2-канальный, изменения в протоколе обмена

Добрый день!
Пульсар GPRS 2-канальный
Высилось, что в протоколе обмена у Последних версий Пулсара, внесены небольшие изменения и опрос ЛЭРСом не выполняется.

Пульсар получен от производителя на тестирование на месяц. Нам нужно принимать решение о закупки партии.
Если изменения в проколе не значительные, возможно ли рассмотреть вопрос в ближайшее время?

Можем предоставить доступ до Пульсара.

Ошибка из журнала опроса:

«Ошибка опроса устройства Пульсар 2 GPRS #591381. Считанная модель прибора Пульсар-6 отличается от указанной в настройках точки учёта Пульсар 2 GPRS»

Покажите как именно данный прибор идентифицирует заводская программа TestAll. Приложите скриншот.

TestAll.jpg

В настоящее время нам не известно, чем ваш Пульсар_GPRS_V2 отличается от поддерживаемого в ЛЭРС УЧЕТ Пульсар 2 GPRS. Чтобы разобраться в этом, нам нужно запросить соответствующую информацию у производителя устройства. Создайте пожалуйста новую тему согласно Условиям и правилам оформления заявок в разделе Поддержка новых устройств.
Если изменения в проколе не значительные, мы рассмотрим вопрос в ближайшее время.
Данная тема будет закрыта.