R14.04 Теплосчётчик Minocal Combi (не все данные получает)

Спасибо что сделали опрос по серийному адресу!

Протестировал и выявил, что теплосчётчик получает только текущие данные а архивные (месячные) не может получить,
так же не получается произвести коррекцию времени
lers12.jpg
Доступ остался тот же что мы вам предоставляли ранее (если вдруг требуется повторная проверка)

Хотелось бы уточнить по выше написанному вопросу

Приложите журнал и дамп опроса.

Дополнительные данные к теме
Программа LERS обновлена до версии 3.07 R14.05

Повторил эксперимент опросил результат такой же, прикладываю
Журнал опроса.xls (28 KB)
dump.Moxa_11_port_hot.2015-11-06.log (21.1 KB)
PollService.2015-11-06.log (56.1 KB)
PollService_Error.2015-11-06.log (678 Bytes)

Из ваших дампов видно, что прибор на запрос данных выдал только текущие параметры, месячных нет.

У вас получается просмотреть месячный архив заводской программой?

Я не побывал считать месячные архивы родной программою, проверю и отпишусь о результате!