С тепловычислителя 7КТ при чтении суточного архива всегда запрашиваются и часовой архив

С тепловычислителя 7КТ считывает почасовую и посуточную, хотя в параметрах опроса стоит только посуточная. Это ошибка или можно как то убрать почасовые параметры?

Данная ситуация воспроизводится при ручном опросе?

При ручном и автоматическом. В автоматическом специально проверил, что не стоит почасовая.
Снимок2.JPG
Снимок1.JPG

Я уточнил информацию у специалиста. Дело в том, что в устройстве 7КТ в суточном архиве не хранится время наработки. Оно хранится только в часовом архиве, поэтому было принято решение считывать часовой архив всегда.

Очень плохо ,потому что на чтение часового архива уходит много времени и денег с симки, да и параметр время наработки не так уж и важен в моем случае. Было бы здорова, если бы был выбор считывать только суточные без время наработки.

Вы можете создать тему в соответствующей ветке нашего форума Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ, в котором опишите ваше вышеописанное предложение.