Считывание архива ошибок для ТМК-Н100,120,130

Здравствуйте! Просьба добавить считывание ошибок из вычислителей ТМК Н100,120,130.

Для этого нам потребуется доступ к каждому из этих приборов.

Здравствуйте, Антон! Мы настроим ТМК-Н100 для начала, но пустой он будет, без датчиков, ТС заведены. Вас устроит?

IP адрес ваш какой настроить?

Каким образом вам настроить ТМК?

Настройке на подключение к 85.15.66.41:2073

Здравствуйте! Настроили ТМК, информация:

ТМК №565
АССВ №11111 +79229156153
Настроен голосовой вызов

Здравствуйте, Антон! Удалось связаться?

Да, доступ есть. Поддержка запланирована на версию R15.

Спасибо. Тогда если с Н100 все, готовы так же настроить Н130 для доступа к завтра.

Сохранение ошибок с ТМК-Н100 реализовано и войдёт в обновление 3.07 R15.

Пожалуйста, для других приборов создайте новые темы на форуме.

Здравствуйте, Антон! Считывание архива ошибок для ТМК-Н130 - Предложения по улучшению - ЛЭРС УЧЁТ какие данные для Н130 настроить?