SKU-01 после обновления десятикратный расход.

Добрый день! После обновления SKU-01 c подпиткой в виде точки ХВС стали показывать расход в 10 раз больше.
SKU-01-K1(2).png

Покажите, пожалуйста, привязку каналов для этого прибора и какой-либо журнал опроса.

Пожалуйста.
ПривязкаK1.png
Журнал опроса_SKU-01-K1.xls (28 KB)
dump.tcp12(0).log.gz (139 KB)

Опять недомолвки в протоколе обмена. В нём для всех схем учёта предлагается использовать множители для канала с самым большим условным диаметром. Как видно для вашей схемы это не так.
Мы добавим обработку таких схем в следующем обновлении.

Добрый день! Когда выйдет это обновление?

Сегодня подготовим, примерно через 1-2 часа.

Обновление 3.07.30 с исправленным сохранением данных с SKU-1-U3, -U4, -K1, -K2, доступно для установки.