Смена модификации КМ-5-2 на КМ-5-4 в точке учета

Здравствуйте.

Не знаю, ошибка ли это или так задумано вами.
Теплосчетчик работает в модификации КМ-5-2, все архивы удачно считываются. Появилась необходимость сменить модификацию КМ-5-2 на КМ-5-4. Но я не могу этого сделать просто сменив устройство, с которого производится, могу только создать новую точку учета и там уже добавить нужную модификацию теплосчетчика, но в этом случае я потеряю все архивы с КМ-5-2.
В ПО производителя при считывание с теплосчетчика у которого сменили модификацию, нет ошибок. ЛЭРС же остановит считывание с ошибкой на несоответствии модификации.
Как можно оперативно сменить модификацию в точке учета, сохранив все архивы?
2017-10-12_12-13-17.png

У вас точка учета стоит на автоопросе, поэтому параметр устройства, с которого считываются данные, заблокирован. Снимите точку учета с автоопроса, сохранив изменения нажав кнопку ОК, после чего заново зайдите в свойства точки учета и измените устройство.

Не знал.
Спасибо за ответ. Тему можно закрыть и перенести в соответствующий раздел.