СПТ941 определяются, но не опрашиваются

Добрый день.
Прибор определился лэрсом как СПТ941.10(11). При опросе в ручную выдал за требуемый промежутом времени - “нет данных для сохранения”. Автоопрос выдает ошибку получения данных.
Помогите разобраться с причиной. Файлы журналов прилагаю.
Журналы.zip (128 KB)

Вы не опрашивали прибор в ручном режиме, а запустили процедуру обнаружение устройства. В этом режиме система использует широковещательные запросы для чтения базовых параметров устройства, никакие другие данные в этом случае не снимаются, т.к. использование широковещательных запросов для чтения данных может привести к ошибкам (подробнее описано в нашем блоге, в статье Широковещательный сетевой адрес в ЛЭРС УЧЁТ 3.07).

Во всех случаях, в ваших приборах настроен сетевой адрес 0 - сообщение об этом были запротоколированы в журнал опроса при определении устройства. В ЛЭРС УЧЕТ вы указали сетевые адреса равными 1.

Исправьте значение сетевого адреса в программе с 1 на 0.