pte
29.Январь.2018 13:53:53
1
После последнего обновления R24.09 перестал опрашиваться СПТ961М - выдается ошибка:
Ошибка опроса устройства СПТ961М #1481. Неверное значение параметра 054. Параметр должен иметь 8 символов, в ответе устройства 10 символов.
В соответствии с документацией - данный параметр должен содержать 10 цифр.
Руководство по эксплуатации - страница 78.
Журнал опроса.xls (34 KB)
dump.GPRS_АССВ-030_2(8).2018-01-29.log.gz (80.5 KB)
korotkih
(Константин Коротких)
30.Январь.2018 00:50:07
2
Исправление ошибки войдет в обновление R24.11. После установки обновления считайте данные с прибора и сообщите результат.
pte
30.Январь.2018 06:39:59
3
Убедительная просьба, выпустить обновление 31ого числа. 1ого необходимо сдавать отчеты, а только у нас данные по 20 объектам не снимаются по причине данной ошибки.
korotkih
(Константин Коротких)
30.Январь.2018 06:42:12
4
Мы выпустим обновление 31 числа.
korotkih
(Константин Коротких)
01.Февраль.2018 00:59:48
5
Ваша проблема решена и тему можно закрыть?
pte
01.Февраль.2018 07:45:30
6
Да, спасибо за оперативность!
korotkih
(Константин Коротких)
01.Февраль.2018 07:52:49
7
Приносим извинения за доставленные неудобства.