сделали точку учета а скачалось температура Т1, объем, а Гкал. нет Т2 нет времени нет
Может отчетная форма не правильная? Хотя форма отчета системная
Чтобы понять, есть ли данные или их нет, нужно смотреть сами данные, а не отчетную форму, вы так не находите?
Приложите скриншот таблицы с данными или данные, сохраненные через действие “Экспорт”.
P.S. Пожалуйста, не пишите все ваши вопросы в одну тему только потому, что в названии темы есть слово Пульсар. В каждой отдельной теме мы обсуждаем только один вопрос, для новых вопросов создавайте новые темы, иначе вместо ответа вы будете ждать, пока модератор не разделит тему.
В описании протокола обмена Пульсар-М нет информации о том как считать время наработки.
Покажите, пожалуйста, отчёт заводской программы. Можно ли вообще получить с теплосчётчика Пульсар время наработки?
dQ в ваших экспортированных данных присутствует, в отчёте оно тоже есть. Просто при округлении до трёх цифр после запятой получается ноль (пример реального значения из вашего файла: 2.6410520149511285E-05).