Как настроить расчет архивов чтобы в отчете ТМК н12 отображались интеграторы на начало и конец месяца ?
не получилось настроить руководствуясь статьей
Что именно у вас не получилось настроить? Опишите более подробно, какие настройки вы выполняли согласно приведенной статье и какие при этом результаты были получены.
Данная информация никак не относится к заданному вопросу из моего предыдущего комментария. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос:
В приборе ТМК-Н12 нет вовсе месячных данных. В нем есть суточные часовые и текущие.
Не совсем понятно почему вы хотите настроить расчет именно месячных интеграторов, если в отчете у вас выводится считанное суточное потребление?
Если вы хотите, чтобы в вашем отчете выводились интеграторы на начало и конец период, то в этом случае на мой взгляд, правильнее будет настроить расчет суточных интеграторов. Как это сделать опять же описано в статье, ссылку на которую я приводил выше.
Ранее вы приводили скриншот настроек расчета и хранения. Я правильно понимаю, вы настраивали расчет для варианта, когда в приборе есть только текущие интеграторы?
Пробовали в настройках параметров расчета и хранения архивов по примеру ВКТ 7 настраивать 2 варианта расчета
по потреблению и интерполяции ,получалось только получить данные за 1 расчетный день
Пробовали по текущим и по суточным
Покажите (скриншот вкладки) как у вас сейчас настроен расчёт и хранение для точки учёта.
Приборы ТМК Н-2 и ТМК Н-12 позволяют считывать текущий расход, текущие интеграторы и часовое и суточное потребление. В архивах устройство не хранит интеграторы.
Возможны два варианта настройки:
- Расчёт интеграторов по потреблению с указанием первого интегратора вручную. Зайдите в свойства точки учёта и на вкладке расчёт и хранение укажите рассчитывать интеграторы по потреблению. Для часового и суточного архива укажите не рассчитывать. Для месячного архива укажите рассчитывать по суточному. Пример на скриншоте:
Далее необходимо вбить начальное значение интегратора. Для этого перейдите в таблицу с данными и включите отображать часовые и суточные интеграторы. Затем нажмите ручной ввод. Выберите запись, от которой будет производится расчёт, введите значение интегратора и нажмите Enter. После этого ещё раз нажмите на кнопку Ручной ввод и система предложит вам сохранить изменения, нажмите Да. После этого нажмите Пересчитать данные. Если у вас ранее были считаны часовые и суточные запись, то после нажатия на кнопку Пересчитать данные, вы увидите интеграторы в таблице. При автоопросе у вас должны считывать часовые и суточные данные, что бы на основе их производился расчёт интеграторов в будущем. - Расчёт интеграторов интерполяцией по текущим интеграторам. Данные способ описан в статье Настройка расчёта интеграторов для устройств СПТ941, ВИС.Т-ТС, DIO-99M, УРЖ2КМ, ТВА-1, СПТ961.1(2). При автоопросе у вас должны считываться не только архивы, но и текущие значения. В параметрах расчёта и хранения включите интерполяцию по имеющимся и выключите расчёт по потреблению. Пример на скриншоте:
Включать одновременно расчёт интеграторов по потреблению и интерполяцию по имеющимся не рекомендуется, поскольку это может привести к тому, что интеграторы будут рассчитаны неправильно.
Вероятнее всего у вас не получилось, поскольку при расчёте по потреблению вы не вбили начальное значение интегратора. А при расчёте интерполяцией у вас было рассчитано первое значение интегратора. При следующих сеансах автоопроса были бы рассчитаны последующие интеграторы. На вашем скриншоте видно, что интегратор был рассчитан на 21.04.2022. При таком способе вы сможете получить интеграторы начиная от 21-го числа, например за 22, 23, 24 и так далее. Интеграторы за старое время (до 21.04.2022) вы сможете получить только в том случае, если у вас ранее считывались текущие данные. Для этого опять же нужно перейти в таблицу с данными, переключиться на отображение интеграторов и нажать Пересчитать данные.