Удаление последующий данных после ручного ввода.

Добрый день.
Несколько дней присутствуют рассчитаные данные. Перед ними пустое значение ВНР. Ввожу в ручную за этот день а следующий день стирается.
По сути приходится вручную вводить те же значения что и так присутствуют в качестве рассчитанных.
3.jpg
2.jpg
1.jpg

Здравствуйте. Нам нужна дополнительная информация.

Проделайте, пожалуйста, следующие действия:

  1. Покажите скриншот с настройками расчета в точке учета.

  2. Включите протоколирование отладочных сообщений в Системных параметрах.

  3. Воспроизведите проблему.

  4. Приложите лог-файл сервера.

Вот запрашиваемая Вами информация
server.2015-02-11.log.gz (2.1 MB)
3.jpg
2.jpg
1.jpg

Есть ли результаты по моему вопросу?

Так сделано все уже. Во втором сообщении все приложил.

Извините, не заметил.

Покажите таблицу с данными о потреблении за этот же период по точке учета МАОУ ДОД ДТДиМ.

Непонятное дело. Несколько дней не трогал показания ВНР и лэрс сам наконец-то время поставил в пустные места.
Но решить проблему все равно нужно. Ожидать пару деньков чтоб все пересчиталось не представляется возможным.
2.jpg
1.jpg

Спасибо за сообщение об ошибке.

Исправление войдет в ближайшее обновление.