Здравствуйте не могли бы добавить опрос сразу двух точек одновременно на вкт7 так как дельта Q привязана со второго ввода и если прошиваешь только одну точку дельта не считывается .
точки в пульте должны быть такие же как и в системе
точки в системе опрашиваются одновременно а в пульте по очереди из за этого не опрашивается привязанные к дельте Q - Q гвс и дельта М- M гвс
Не совсем понимаю в чём проблема. Данные всё равно хранятся в одной из точек, и неважно как они считываются - одновременно или последовательно. Привяжите ячейку второго теплового ввода в одной из точек, и данные в неё сохранятся. Придётся, правда, дважды опросить одно и то же устройство.