ВКТ-5 Неверная длина считанных данных при подключении через АССВ-030

Добрый день.
При начале опроса ВКТ-5, при вычитывании Версии ПО возникает ошибка
“АССВ-030: Неверная длина считанных от контроллера данных. Доступно 1 байт, ожидается не менее 3 байт”
Прибор опрашивается через АССВ-030.
Помогите, пожалуйста.
dump.gprs(1).2015-08-13.log (16.7 KB)
Настройки ВКТEasy.txt (6.69 KB)

А настройки через VKT5Easy2 вы считали через АССВ-030, или напрямую?

Напрямую

Удаётся ли считать данные напрямую через ЛЭРС УЧЁТ?

Нет, такая же ошибка.
PollService.2015-08-14.log (23.3 KB)
dump.com.2015-08-14.log (771 Bytes)

Возможно, проблема в том, что системе не хватает таймаута на приём ответа от прибора.

Увеличьте таймаут на приём данных от прибора на 3-5 секунд.

Попробовал увеличить от 3 до 10 - без изменений.

Сохранил трафик ком порта, приложил, видно, что на запрос вкт прибор отвечает нормально, причем задержка ответа примерно 1 сек,
на такой же запрос, но от лэрса приходит 1 байт, чудеса какие-то ).
serialportmonitor.txt (149 KB)

При выставлении галочки Аппаратное управление потоком опрос состоялся, но при подключении через АССВ ошибка повторяется,
видимо шлюз опрашивает прибор без управления потоком.

Отключите аппаратное управление потоком в ВКТ-5 и установите скорость обмена 9600. Иначе вам придется городить перемычки между CTS и RTS в АССВ-030.

В настройках ВКТ-5 нет такого параметра, только скорость и порт.
Попробуем с перемычками…

Действительно, был не прав. При обмене по RS-232 ВКТ-5 использует аппаратное управление потоком, поэтому для подключения АССВ-030 по RS-232 нужно устанавливать перемычки.

Почему вы не хотите подключить счетчик через RS-485?

Извините за паузу, у нас только 232й.