ВКТ-5 Ошибка разбора ответа с конфигурацией системы

Добрый день.
Не могу опросить прибор ВКТ-5 программой ЛЭРС.
ВКТ5Easy2 V1.81 опрашивает без проблем.

11.06.2013 11:18 Запуск опроса оператором Admin. Запрошены данные: суточные.
11.06.2013 11:18 Обрабатывается задание: Сеть устройств Ленина 1, Интернет
11.06.2013 11:18 Используется порт опроса: 1, канал связи: Интернет
11.06.2013 11:18 Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.1(0).log’
11.06.2013 11:18 Работаем с сетью устройств
11.06.2013 11:18 Установка соединения с удалённой стороной
11.06.2013 11:18 Подключаемся к 192.168.0.208:4001 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
11.06.2013 11:18 Установлено подключение к 192.168.0.208:4001
11.06.2013 11:18 ----------- ВКТ-5, #806100000000, сетевой адрес: 1 -----------
11.06.2013 11:18 Открытие сеанса связи с устройством 806100000000
11.06.2013 11:18 ВКТ-5: Сетевой адрес прибора: 1
11.06.2013 11:18 ВКТ-5: Версия ПО: 7.13
11.06.2013 11:18 Запрос даты и времени устройства
11.06.2013 11:18 Дата и время по часам устройства: 11.06.2013 11:25:00
11.06.2013 11:18 Часы устройства идут впереди системных на 00:06:40 (в формате чч:мм:сс)
11.06.2013 11:18 ВКТ-5: Труба 1: подающая, тепловой ввод 1, давление избыточное
11.06.2013 11:18 ВКТ-5: Труба 2: обратная, тепловой ввод 1, давление избыточное
11.06.2013 11:18 ВКТ-5: Труба 3: подающая, тепловой ввод 2, давление избыточное
11.06.2013 11:18 ВКТ-5: Труба 4: обратная, тепловой ввод 2, давление не измеряется
11.06.2013 11:18 ВКТ-5: Труба 5: ГВС/пар, тепловой ввод 3, давление договорное
11.06.2013 11:18 ВКТ-5: Труба 6: обратная, тепловой ввод не используется, давление не измеряется
11.06.2013 11:18 Сеть устройств Ленина 1, Интернет: Ошибка опроса устройства ВКТ-5, #806100000000. Ошибка разбора ответа с конфигурацией системы теплопотребления. неизвестное назначение трубы 146
11.06.2013 11:18 Прекращаем опрос, так как ни одно опрашиваемое устройство не работает
11.06.2013 11:18 Нет данных для сохранения.
11.06.2013 11:18 Опрос завершен. Ошибка опроса. Описание ошибки указано в протоколе опроса.
11.06.2013 11:18 Задание остановлено.


Что посоветуете?

dump.1(0).log

11.06.2013 11:16:00.322 ----- Порт открыт -----
11.06.2013 11:16:00.388 >> 01 03 0E 00 00 01 86 E2
11.06.2013 11:16:00.941 << 01 03 02 00 7D 78 65
11.06.2013 11:16:00.948 >> 01 03 0B 00 00 00 47 EE
11.06.2013 11:16:01.539 << 01 03 0A 07 DD 00 06 00 0B 00 0B 00 17 A2 34
11.06.2013 11:16:01.550 >> 01 03 0A 00 00 1C 47 DB
11.06.2013 11:16:02.163 << 01 03 3C 01 00 02 01 77 02 01 01 01 02 01 F9 02 01 02 00 02 01 32 02 01 02 01 00 01 5B 02 01 03 02 03 00 00 02 01 00 01 00 00 01 02 00 00 3C 00 00 00 DD 00 00 B2 00 00 00 34 00 EB FD 00 01 93 AE
11.06.2013 11:16:02.184 ----- Порт закрыт -----
11.06.2013 11:17:01.235 ----- Порт открыт -----
11.06.2013 11:17:01.242 >> 01 03 0E 00 00 01 86 E2
11.06.2013 11:17:01.812 << 01 03 02 00 7D 78 65
11.06.2013 11:17:01.813 >> 01 03 0B 00 00 00 47 EE
11.06.2013 11:17:02.404 << 01 03 0A 07 DD 00 06 00 0B 00 0B 00 18 E2 30
11.06.2013 11:17:02.405 >> 01 03 0A 00 00 1C 47 DB
11.06.2013 11:17:03.039 << 01 03 3C 01 00 02 01 77 02 01 01 01 02 01 F9 02 01 02 00 02 01 32 02 01 02 01 00 01 5B 02 01 03 02 03 00 00 02 01 00 01 00 00 01 02 00 00 3C 00 00 00 DD 00 00 B2 00 00 00 34 00 EB FD 00 01 93 AE
11.06.2013 11:17:03.042 ----- Порт закрыт -----
11.06.2013 11:18:18.385 ----- Порт открыт -----
11.06.2013 11:18:18.393 >> 01 03 0E 00 00 01 86 E2
11.06.2013 11:18:18.994 << 01 03 02 00 7D 78 65
11.06.2013 11:18:18.995 >> 01 03 0B 00 00 00 47 EE
11.06.2013 11:18:19.587 << 01 03 0A 07 DD 00 06 00 0B 00 0B 00 19 23 F0
11.06.2013 11:18:19.588 >> 01 03 0A 00 00 1C 47 DB
11.06.2013 11:18:20.222 << 01 03 3C 01 00 02 01 77 02 01 01 01 02 01 F9 02 01 02 00 02 01 32 02 01 02 01 00 01 5B 02 01 03 02 03 00 00 02 01 00 01 00 00 01 02 00 00 3C 00 00 00 DD 00 00 B2 00 00 00 34 00 EB FD 00 01 93 AE
11.06.2013 11:18:20.224 ----- Порт закрыт -----

Какое назначение у вас задано для турбопровода №7?

Информация о настройке трубопроводов находится в руководстве по эксплуатации на ВКТ-5 в пункте 7.2 Настройка на конфигурацию системы теплопотребления.

Трубопровод 7 не используется

ВЕРСИЯ ПО- 07.13
KC F078
ОБЩЕДОГОВОРНЫЕ
НС:
t- счет отменен
G- счет отменен
Отс.питания- счет с подстан.
Дисбаланс масс - проверять
Макс.дисбал. - 4.0000 %
Баром.давление- 750.00 мм рт.ст.
Кол-во суток усреднения- 1
Система единиц- MКC
Тип ведомости- 1


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ:
Отоп.системы- Не учит.
Хол.воды- Измер. Pt100
Помещения 1- -0.00 град С
Помещения 2- Не учит.
Наружн.- Не учит.


РЕКВИЗИТЫ:
организация- 805100000000
прибор- 1

СИСТЕМА


Тр.|Tвв|Назнач. |Тнос | G | P | t |
N | N | | |||_____________|
| | | | Тип | Диап | Изм | Диап | Изм | Тип |


1 |1 | Подающ| Вода| F | |И/изб.|4-20мА|Изм. |Pt100 |
2 |1 | Обратн| Вода| F | |И/изб.|4-20мА|Изм. |Pt100 |
3 |2 | Подающ| Вода| F | |И/изб.|4-20мА|Изм. |Pt100 |
4 |2 | Обратн| Вода| F | |Н/уч. | |Изм. |Pt100 |
5 |3 | ГBC/П| Вода| F | |И/изб.|4-20мА|Н/уч. | |
6 |0 | Обратн| Вода|Н/изм.| |Н/уч. | |Н/уч. | |
7 |0 | Подающ|Пар н|Н/изм.| |Н/уч. | |Н/уч. | |
8 |0 | Подающ|Пар н|Н/изм.| |Н/уч. | |Н/уч. | |


ДОГОВОРНЫЕ ПО ТРУБЕ


N |Gд.макс|Gд.мин |G ост. |X дог. |P дог. |T дог. |H в.с. |
|||||||_______|
| т/ч | т/ч | % | % | МПа |град С | м |


1 |85.0000|0.0000 |2.0000 |100.000|0.7000 |115.000|0.0000 |
2 |85.0000|0.0000 |2.0000 |100.000|0.5000 |70.0000|0.0000 |
3 |25.0000|0.0000 |2.0000 |100.000|0.6000 |60.0000|0.0000 |
4 |25.0000|0.0000 |2.0000 |100.000|0.5000 |50.0000|0.0000 |
5 |11.0000|0.0000 |2.0000 |100.000|0.5000 |5.0000 |0.0000 |
6 |0.0000 |0.0000 |0.0000 |0.0000 |0.0000 |0.0000 |0.0000 |
7 |0.0000 |0.0000 |0.0000 |0.0000 |0.0000 |0.0000 |0.0000 |
8 |0.0000 |0.0000 |0.0000 |0.0000 |0.0000 |0.0000 |0.0000 |


ПАРАМЕТРЫ СУ


Тр.|Отбор| d | D | Rн | Т | Rш |Материал тр. | Материал СУ |
N | | мм | мм | мм | лет | мм | | |


1 | Угл.|-0.0000|-0.000|-0.000|-0.000|-0.000| 8 | 8 |
2 | Угл.|-0.0000|-0.000|-0.000|Nan |-0.000| 8 | 8 |
3 | Угл.|-0.0000|-0.000|-0.000|-0.000|-0.000| 8 | 8 |
4 | Угл.|-0.0000|-0.000|-0.000|-0.000|-0.000| 8 | 8 |
¤

НАСТРОЙКА НФП


Тр.|Датчики|Nвх| Пределы | ТЧ 0 | ТЧ 1 | ТЧ 2 | ТЧ 3 | KT |
N | | |||||_____________| |
| | | Max | Min | % | B | % | B | % | B | % | B |%/10 C |


1 | P |5 |1.600 |0.000 |-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|
| G |1 |85.000 |1.300 |100.0|0.023580|-----|--------|-----|--------|-----|--------|0.00 |
| G мл. |—|-------|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|


2 | P |6 |1.600 |0.000 |-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|
| G |2 |85.000 |1.300 |100.0|0.023580|-----|--------|-----|--------|-----|--------|0.00 |
| G мл. |—|-------|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|


3 | P |7 |1.600 |0.000 |-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|
| G |3 |24.000 |0.300 |100.0|1.000000|-----|--------|-----|--------|-----|--------|0.00 |
| G мл. |—|-------|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|


4 | P |—|-------|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|
| G |4 |25.000 |0.300 |100.0|1.000000|-----|--------|-----|--------|-----|--------|0.00 |
| G мл. |—|-------|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|


5 | P |1 |1.600 |0.000 |-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|
| G |5 |11.000 |0.160 |100.0|0.003052|-----|--------|-----|--------|-----|--------|0.00 |
| G мл. |—|-------|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|


6 | P |—|-------|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|
| G |—|-------|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|
| G мл. |—|-------|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|


7 | P |—|-------|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|
| G |—|-------|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|
| G мл. |—|-------|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|


8 | P |—|-------|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|
| G |—|-------|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|
| G мл. |—|-------|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|
| G мл. |—|-------|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-------|

Спасибо, то что нужно.
Результат будет завтра (сегодня, в связи с выпуском обновления, разобраться не успели :frowning:).

Мы отправили запрос в техподдержку Теплокома. Ошибку исправим сразу же как получим от них комментарии.

По времени не сориентировали Вас, когда комментарии получите?

Мы только что общались с Теплокомом по вашему вопросу. Информацию нам предоставят к следующей среде, 10-го июля. Если ее будет достаточно, то на следующий день мы подготовим обновление.

В Теплокоме взяли таймаут на неопределенный срок, официальный ответ если и будет, то нескоро.

Мы решили, не дожидаясь ответа от Теплокома, маркировать трубопроводы с неизвестным назначением как неиспользуемые. При опросе ЛЭРС УЧЕТ отобразит соответствующее предупреждение в протоколе опроса и продолжит опрос данных по работающим трубопроводам.

На нашем сайте доступно обновление 3.04.07 с исправлением данной ошибки.