ВКТ 5 привязка энергии

необходимо было привязать ячейку теплоэнергии deltaQ к параметру тепловычислителя Qотоп.
удалил изначально загруженные архивы из БД, где по всей вероятности по умолчанию ячейка привязывалась к параметру Qсум, что нас не устраивает, ввиду особенностей тепловычислителя и из-за неисправности расходомера обратного трубопровода (передает заоблачные показания и тепло получалось с отрицательным значением).
после этого ручной опрос не добавляет заново архивы и постоянно слетает привязка трубопроводов подающего и обратного.

во вложении журнал опроса, дамп, ведомость, содержание суточного архива в БД, ведомость снятая заводским ПО для ВКТ.
ВКТ5 привязка тепла.rar (38.7 KB)


После смены привязок нужно переопросить данные за нужный интервал, сняв флажок “Только недостающие данные”.

Попробуйте так сделать и проверьте, считались ли данные.

Мы нашли в чём причина ошибки из-за которой слетала привязка трубопроводов и ячеек. Она будет исправлена в ближайшем обновлении.

Обновление с исправленной привязкой каналов и ячеек доступно для установки.

проверили, всё отлично =)