ВКТ-7: Не рассчитываются интеграторы по массе

В продолжение темы ВКТ-7 ПО 2.7 в данном вычислителе в ТВ1 V3 используется для учета объема подпитки СО с теплообменником, не происходит расчет массы интегратора
Новый точечный рисунок 80.jpg
Новый точечный рисунок 81.jpg
Новый точечный рисунок 82.jpg
Новый точечный рисунок 83.jpg

В дополнение
Сервер.rar (2.41 MB)
Data_2016-03-31_1910.xml (2.62 MB)

Апну темку
Вдруг разработчики промаргали

Это не продолжение. Здесь абсолютно другая причина, не связанная с предыдущей. Обсуждать её нужно в новой теме.

Ну как проблему нашли?
Или нужны еще какие либо данные?

Пока не нашли. Экспортируйте, пожалуйста, все данные с 1 февраля.

Это новый узел данные только с 4 марта
Data_2016-04-08_1541.xml (3.38 MB)

Поднему темку до отчетного дня осталось 8 дней если что-то еще надо ?

С этим прибором проблема в том, что в месячных и в текущих данных у него разные наборы интеграторов. В текущих данных интеграторов по массе нет, а в месячных есть. Именно из-за этого расчёт останавливается после получения текущей метки.

У нас есть возможность включить расширенный алгоритм расчёта, но здесь есть и побочные эффекты. Расчёт будет проходить в несколько раз дольше, а так как ВКТ-7 очень распространённый прибор, это очень сильно замедлит работу систем большинства наших пользователей.

Мы обсуждаем возможность предоставления пользователям выбора алгоритма для расчёта в следующей версии.

Пока для решения проблемы предлагаем рассмотреть следующие варианты.

  1. В идеальном случае - перенастроить прибор таким образом, чтобы он возвращал интеграторы по массе в текущих данных.
  2. Отключить опрос текущих данных. В таком случае расчёт будет производиться только по месячным архивам, в которых есть нарастающий итог по массе.