Выкладываю несколько скриншотов по вопросу расчетов интеграторов в Эльфе - вопрос почему он не расчитал итоговые?
Да нет ячейки с deltaQ настроенной вычислителе, но так же нет и массы и deltaQ в суточных, но там он их считает, а в итогах нет.
Поясните, пожалуйста, в чем смысл разницы значений Q1 и Q2 нарастающим итогом?
Не совсем понял вопрос…
Давайте проще - почему в суточных система считает Q1-Q2, а в Интеграторах (я называю их итоги) эти же Q1-Q2 нет?
Да и вот такой еще вопрос, если мы знаем Значение интегратора (см. скриншоты) на 23.03 и знаем значение суточного потребления за 24.03, то почему мы не можем их сложить и получить значение интегратора на 24.03
6 791,0581 - 4 605,779 = 2 185,2791
Какой смысл имеет значение 2 185,2791 ГКал?
Включен ли у вас расчет суточного потребления по интеграторам в параметрах точки учета (закладка Расчет и хранение) ?
Прикладываю скриншоты как ответ на Ваши вопросы
То, что вы обозначили как Q_end - Q_start есть ни что иное, как суммарное потребление тепла за месяц, другими словами, сумма по колонке dQ.
Ответ на ваш вопрос следующий: смысл имеет только разность показаний одного и того же интегратора (как в ваших формулах Q_start и Q_end). Разность показаний двух разных интеграторов бессмысленна (что и пытался показать вам Александр).
Если прибор не ведет интегратор по dQ - восстановить его нельзя.