"Временная занятость" при опросе КМ-5

По поводу ошибки описанной мною выше. Нашел что в настройках контролера неправильно указал номер кспд. После исправления соеденение происходит, но с некоторыми ошибками.

Дата и время по часам устройства: 13.12.2013 09:32:29
Часы устройства идут впереди системных на 00:02:32 (в формате чч:мм:сс)
Хотя время на компьютере тоже 9-32. Непонятно.

KM-5-5: Ошибка приёма ответа устройства. Временная занятость. Прибор не может обработать запрос. Повторите попытку позже
KM-5-5: Нет потока
KM-5-5: есть ошибки обращения к ППС

А потом происходит нормальное чтение суточных архивов.

Не подскажете что это может быть?

В качестве системного времени используется время сервера ЛЭРС УЧЕТ. Приведите скриншот этого протокола, включая колонку “Время”.

В момент получения запроса на чтение архива, прибор был чем-то занят (например, интегрированием измеренных параметров). Это нормальная ситуация.

Перед чтением архивов, драйвер отображает флаги состояния КМ-5, информируя вас о возможных ошибках. Например, в вашем случае, о том, что вода в трубе стоит без движения: “Нет потока”. Подробнее о флагах состояния вы можете прочитать в руководстве по эксплуатации КМ-5.