Вывод коэффициента трансформации в Отчетах

Добрый день!
Сформировали отчет “Сводный отчет электроэнергии” на основе системного отчета “Сводный отчет по точкам учета объекта”.
Отчет работает, но почему-то в колонке Расчетный коэффициент ТТ/ТН не выводятся данные по точкам учета объекта?
Можете проверить, пожалуйста.
Сводный отчет Электроэнергии.lersreport (23 KB)

Параметры “CurrentTransformationCoeff” и “VoltageTransformationCoeff” из блока “Показания на начало и конец периода”, которые заданы в выражении вычисляемого поля “transformCoeff”, выводимого в описанной колонке “Расчетный коэффициент ТТ/ТН”, на самом деле не содержат значений. Они будут удалены из данного блока в будущем.

Пожалуйста, используйте в выражении данного вычисляемого поля аналогичные параметры из блока “Точка учета”.

Спасибо за предупреждение. Все получилось

Очень хорошо. Тему закрываю.