ВЗЛЕТ ТСРВ-022 - нет тепло потребления

Господа подскажите, подключил ВЗЛЕТ ТСРВ-022, все вроде нормально, соединение происходит, данные поступают но не все, поступают только температуры, расходы, давление, почему то нет тепло потребления!!! может неправильные настройки в привязке ячеек устройства к измеряемым параметрам?? где можно просмотреть более подробную информацию о привязке ячеек ВЗЛЕТ ТСРВ-022???

Да, скорее всего, проблема с настройкой привязки ячеек. Чтобы верно указать привязку нужно знать по каким формулам рассчитывается тепло в ячейках W1, W2 и W3. Это можно сделать с помощью штатной программы-конфигуратора от “Взлёта” или посмотреть в карте программирования прибора.
Например, у вас настроены следующие формулы:
W1 = m1 * (h1 - h0)
W2 = m2 * (h2 - h0)
W3 = W1 - W2

В этом случае в ячейке W1 хранится тепло по подающей магистрали, в W2 тепло по обратной, а в W3 разница тепла между подачей и обраткой, то есть теплопотребление. В ЛЭРС УЧЁТ нужно будет указать следующую привязку:
W1 - Тепло по подающей магистрали
W2 - Тепло по обратной магистрали
W3 - Теплопотребления