Взлет ТСРВ-034: Ошибка выполнения команды устройства. Ошибка Modbus. Не сходится контрольная сумма пакета

Добрый день! Помогите не производит съём данных с прибора тсрв 034 , подключается но не снимает пишет: Взлет ТСРВ-034: Ошибка выполнения команды устройства. Ошибка Modbus. Не сходится контрольная сумма пакета.
Что ему нужно , хотя стандартным прибором (ВЗЛЕТ) снимает. :a_g_a:

Для начала покажите полный журнал опроса и дамп обмена. Путь к дампу есть в журнале опроса.

PollService.2015-01-12.log (436 KB)
Doc1.doc (114 KB)

Добрый день! Надеюсь что это!

Нет файла с дампом обмена. Полный путь к файлу указан в первой строчке журнала на приведенном вами скриншоте.

dump.GSM.2015-01-13.log (344 KB)

Журналы вы приложили за 12е число, дампы за 13е. Даты журналов и дампов должны совпадать, иначе мы не сможем проверить что возвращал ваш прибор. Приложите файл с дампом, который указан в журнале опроса. Это файл

C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLERSLogsPollServicedump.GSM_модем.2015-01-12.log

К тому же, в первом посте вы сказали, что возникает ошибка контрольной суммы, но в журналах ничего подобного нет. Там не совпадает длина ответа. Так какая ошибка всё-таки возникает?

Добрый день! Спасибо большое за помощь причину устранили сами (Заменили кабель и поставили сетевой адрес 2) и все пошло.

не опрашивается прибор, та же самая ошибка

Данная тема очень старая и относится к устаревшей версии ЛЭРС УЧЕТ. Пожалуйста, создайте отдельную тему, в которой подробно опишите возникающую у вас проблему и приложите ключевые скриншоты, которые позволят иметь представление о происходящем.