Взлёт ТСРВ-024М+: Ошибка выполнения команды устройства. Значение блока данных некорректно

Здравствуйте! Повторно поднимаем тему, поскольку эффект вновь проявляется на ряде точек учета с ТСРВ024М+
dump.2015-06-09.zip (574 KB)
j.opr.xls (23.6 KB)
pic1.jpg

Здесь мы сталкиваемся с особенностью работы ТСРВ-024М+. При поиске нужной записи алгоритм может считывать данные за текущей. То есть, если в архиве может быть максимум 500 записей, а в данный момент сохранено 100, при поиске будут выборочно запрашиваться данные с 100й по 500ю.

Остальные модели ТСРВ в этом случае возвращают блок данных с нулевым содержанием. Именно этого ожидает служба опроса. 024М+, в отличие от предыдущих моделей, выдаёт эту ошибку.

В обновлении R13 мы исправим проблему, возникшую с этим прибором. Если подобные ошибки будут появляться при опросе в других ситуациях, создавайте вопросы на форуме, будем разбираться каким образом их обходить.

Спасибо за ответ, все понятно. Ах уж этот Взлет :nez-nayu: