СПТ-943Ж показания преобразователей давления не соответствуют техническим манометрам

Модератор: Модераторы

Ответить
Максим88
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 дек 2018, 12:15

СПТ-943Ж показания преобразователей давления не соответствуют техническим манометрам

Сообщение Максим88 » 11 янв 2019, 12:18

Добрый день! Столкнулся с такой проблемой как, показания преобразователей давления не соответствуют техническим манометрам, величины отображаемые показывающей арматуры верны. Действия: заменил преобразователи давления, поменял блоки питания, результат не изменился, в чем может быть причина, подскажите возможную причину данной неисправности.
Последний раз редактировалось Евгений Николаенко 15 янв 2019, 07:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Тема переименована из "СПТ - 943"
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 7073
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: СПТ - 943

Сообщение Иван Славный » 14 янв 2019, 03:29

К сожалению нам неизвестны возможные причины подобной неисправности прибора. По данному вопросу вам лучше всего обратиться в техническую поддержку производителя прибора.
prom1987
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 фев 2019, 07:06

Re: СПТ-943Ж показания преобразователей давления не соответствуют техническим манометрам

Сообщение prom1987 » 08 апр 2019, 13:47

Может, следует уточнить, сколько показывают простые манометры, сколько показывает вычислитель и сколько показывает ЛЭРС в точке учета.

Возможны варианты:
1. Настройка БД вычислителя в плане измерения давления не соответствует паспортам на преобразователи.
2. В программе ЛЭРС в свойствах точки учета во вкладке «Расчет и хранение» параметру «Измеряемое давление» оказалось присвоено не то значение (из вариантов «Абсолютное» и «Избыточное»). При этом программа хранит в таблицах значение давления такие, что они отличаются от архива вычислителя на 1 атмосферу эквивалентно.
Ответить