Отсутствуют показания давления Р1 и Р2 в текущих.

Подскажите пожалуйста,как настроить показания давления Р1 и Р2 в текущих?

Где именно настроить? Где вы их не видите?

В текущих,в веб-интерфейсе.А нам бывает необходимо ,при обслуживании тепловых узлов,наблюдать давление на вводах.Прилагаю скрины с программы и с веб-интерфейса.
В веб интерфейсе.jpg
В ПРОГРАММЕ.png

Возможно, в свойствах точки учета, у вас отключено отображение параметров P1 и P2 (закладка Отображаемые параметры).

Действительно,параметры P1 и P2 появились.Спасибо.