Не корректно отображаются показания (интеграторы) по электросчетчикам в WEB-итерфейсе

Вопросы по работе веб-интерфейса, Web API и веб-службы

Модератор: Модераторы

Ответить
Виталий
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 11:43

Не корректно отображаются показания (интеграторы) по электросчетчикам в WEB-итерфейсе

Сообщение Виталий » 23 окт 2019, 05:56

Доброе время суток!
В Web-интерфейсе при загрузки данных по электросчетчикам (в нашем варианте Меркурий 234 ART) "Последние данные" отображаются последние значения параметров электросети а чуть правее последние показания по электросчетчику, а по факту отображаются интеграторы с учётом коэффициента трансформации. По факту показания на электросчётчике 3,833 (коэффициент трансформации 1000). Мне кажется, что в данном окне показания (интеграторы) без учёта к.ф. должны быть. Если в свойства точки ставятся 1 по току и напряжению информация по показаниям исправляется, но в данном случаи профиль мощности выгружается без учета к.ф. и показания электросети тоже. Как возможно сделать, что бы профиль и параметры сети выгружались с учетом к.ф. а интеграторы без учёта.
Вложения
Последние данные.jpg
Последние данные без коэффинта.jpg
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6928
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Не корректно отображаются показания (интеграторы) по электросчетчикам в WEB-итерфейсе

Сообщение Иван Славный » 23 окт 2019, 07:21

К сожалению такой возможности нет.