Внешний модуль для Danfoss ECL-300 не появляется на списке объектов

Сделал всё как написано в статье:

  1. Установил внешний модуль управления ECL 300 на сервер;
  2. Добавил точку учета с устройством ECL 300
    Но при выборе точки учета в списке объектов на панели слева в группе “Действия” не появляется ссылка “ECL Comfort 300: Удалённый пульт”.
    Версия ЛЭРС Учет 3.07R12 (сборка 31204).

А на списке точек учета появляется?

Попробуйте обновиться до R12.03 - там были правки по взаимодействию с внешними модулями, но их не стали вносить в историю изменений, посчитав их незначительными для пользователей.

В сегодняшнем обновлении эта ошибка будет исправлена.

Пока можете вызывать внешний модуль со списка точек учета.

Обновил до 3.07 R12.03, но безрезультатно.
Затем решил положить файл Ecl300_RemoteConsole.dll в C:Program FilesLERSCommonPlugins на локальной машине и только тогда данный пункт появился в программе, а с сервера почему-то он не подцепляется, хотя статус модуля стоит как “включен”.

Чтобы внешние модули обновлялись с сервера, нужны некоторые настройки.
Подробно про обновление внешних модулей написано в этой статье.