Работа с ECL300

Работая с ECL300, обратил внимание на такие моменты:

  1. Тпод и Тобр на вкладке контур1 отображается неясным образом, на текущие значение это непохоже, что это уставки?
  2. контур2- это ГВС, но на этой вкладке есть окно устанавливаемые значения - температура помещения??? Тпод-60 Тобр-, что это уставки?

Ответа не дождался, но появились еще вопросы:

  1. планируете вы сделать удаленное управление ECL 300? переключение режимов работы, ручное управление?
  2. если планируете, то когда.

В версии R14 ожидаются большие изменении в работе с оборудованием, поэтому развитие этого внешнего модуля до выпуска обновления производить смысла не имеет.

В дальнейшем, его доработка планируется, но без конкретной версии. При необходимости вы сами можете реализовать нужный вам функционал. По запросу мы можем предоставить вам исходный код модуля и нужную документацию.

Спасибо, будем ждать R14